请问同行们,现在的光伏低压侧并网怎么这么麻烦啊!
我只是400KW的光伏代压侧并网电站,你们看电网公司给的回复:


请按以下设计内容和要求重新梳理设计报告:
系统一次部分
设计报告首先应明确以下内容:光伏电站 位于XXX。根据《关于做好金太阳示范工程实施工作的通知》(XXXX号),本项目已列入金太阳示范工程;省发改委以《福建省发展和改革委员会关于连城并网光伏电站一期项目核准的批复》(XXXX号)对该项目进行了批复。该光伏电站装机容量XXX,计划于XXX并网发电,预计年平均发电量约XXX万kWh,光伏电站在满足综合办公楼用电后最大送出功率约XXX,送电方向为XXX。如果批复文号已过期,业主应及时补办,以确保尽快出批文。
设计报告应在可能的多方案比选后,推荐一个方案进行详细描述,内容包括:电站以XXX线路接入XXX,占用XXX间隔1个,架设XXX线路约XXXkm,导线截面为XXXmm2。
设计报告应明确电站送出的相关配置,具体内容如下:XXX电站需设置XXX升压站一座,XXX主接线采用单母线接线,升压变选用XXX台容量为XXXX的XXXXX变压器,主变电压为XXXXXX,并配置XXX台XXXX配电变压器,主变电压为XXXX。
设计报告应论证光伏电站是否能满足国网公司的以下调频要求:光伏电站应满足国网公司《光伏电站接入电网技术规定》涉网安全技术要求,并网后有义务按照调度指令参与电力系统的调频、调峰和备用,应具有有功功率调节和最大功率变化率控制能力;频率调节应满足以下要求:49.5-50.2Hz连续运行,48-49.5Hz至少运行10Min,低于48Hz应根据电站逆变器允许运行的最低频率或电网要求而定 ,50.2-50.5Hz应具备能够连续运行 2Min 的能力,同时具备 0.2s 内停止向电网线路送电的能力,实际运行时间由电力调度部门决定,高于50.2Hz在2Min内停止向电网线路送电,不允许停运状态的电站并网。
设计报告应根据国网公司的《光伏电站接入电网技术规定》,论证和测算无功配置、电压控制情况:综合考虑光伏电站汇集系统、升压变无功损耗等参数,在光伏电站配置不少于XXXXkvarXXXX(容性还是感性)无功补偿装置的无功补偿方案。光伏电站应配置无功电压控制系统,并应具备无功功率及电压控制能力,其调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节要求;并网点电压需满足调度下达的电压曲线要求。电站应具有在并网点(升压站高压侧)电压跌至20%标称电压时,保证不间断并网运行1s,并网点电压在发生跌落后3s内恢复到标称电压90%时,能够保证不间断运行;对故障期间没有切出电网的光伏电站,其有功功率在故障切除后应能快速恢复,要求以至少10%额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前值;低电压穿越过程中电站宜提供动态无功支撑。
设计报告还应根据设计过程中出现的问题,结合省公司的相关管理要求,提出以下相关建议:业主还须委托有资质的单位开展光伏电站并网点的电压波动、闪变、谐波电气量等电能质量指标影响专题研究,采取有效措施,确保并网点的电能质量不超过国家行业标准有关电能质量要求以及满足电网安全运行等有关要求。专题研究报告在签订并网协议前报省电力公司生产部审核,治理措施应与光伏电站工程同步建成投产。
业主应事先知晓的相关信息:光伏电站应在拟并网发电前3个月向相应调度机构报送相关光伏电站技术资料,并网前1个月报送现场启动方案、运行规程;光伏电站应当在并网调试运行后的3个月内向电网调度部门提供有关光伏电站运行特性的测试报告。
系统继电保护和安全自动装置
设计报告应明确系统继电保护方案及其实现,如:光伏电站~XXXX变线路两侧各配置XXXX保护,保护通道采用XXX。
系统调度自动化
设计报告应明确光伏电站调度权限:光伏电站投产后,由XXX调度,远动信息送往XXXX。
设计报告应明确光伏电站的电站信息采集及传送方式:电站信息均由XXXXX采集。电站远动信息传输采用XXXXX方式。
设计报告应明确光伏电站是否需要配置其他装置,如:电力调度数据网络、相应的二次安全防护设备等。
设计报告应明确光伏电站的调度管理信息化的实现,如:配置OMS系统等,实现电站调度管理的信息化。
设计报告应明确光伏电站的计量情况及相应配置,如:配置电量计费系统、计量关口设置等。
设计报告应明确光伏电站的电能质量在线监测的设置及如何配置等。
系统通信
设计报告应明确由于调度和继电保护等需要,如何配置与电网实现系统通信,内容包括:1、光缆配置,包括光缆铺设路径、长度、光纤芯采用情况;2、实现通信所需的设备,包括SDH光传输设备和PCM设备等3、通信实现后,由于需要占用系统资源,请业主尽早与相关供电部门协商通信资源占用和接口设备费事宜。电站配置的通信设备选型应符合相关调度现有的通信系统并网要求,以满足通信网络的互联通与管理。