关于系统组件串并联的问题
关于系统组件串并联的问题
[ADS]:要求系统功率4500W 现有18块250W的组件 每块工作电压在31V 设计系统电压在110V 如果采用4串4并的话还有2块板串并怎么处理啊?本人是新人!大家给点建议!
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛
Re: 关于系统组件串并联的问题
你问的太笼统了,1、首先你要明确你的负载,你的负载是交流还是直流,2、你系统需求是4500W,就不能直接就上总功率4500W的板子,经过控制系统、储能系统、线损以及逆变系统后要有损耗。还有许多问题需要明确,总之你问得很笼统,照你的问法只好再加两块板子,4串5并,必须要有预留。
http://www.pvtool.com/forum 太阳能光伏工具论坛